Wielu instalatorów wspomniało, że będę potrzebować wyłącznika 40 A z okablowaniem 10-gauge do pompy ciepła Bosch (BOVA-36HDN1-M20G). Zgodnie z kartą techniczną maksymalne zabezpieczenie nadprądowe wynosi 45, a minimalna obciążalność prądowa obwodu 26,3, więc rozmiar wyłącznika jest mniejszy niż maksymalne zabezpieczenie nadprądowe, a rozmiar drutu może przenosić 26,3 A. Jednak zgodnie z kanadyjskim kodeksem elektrycznym, sekcja 14-104, drut 10-gauge może mieć maksymalny wyłącznik 30 A. Czy istnieje jakieś wyjątek gdzie indziej w kodeksie, który dopuszcza kombinację wyłącznika 40 A z drutami 10-gauge dla znanego obciążenia, takiego jak klimatyzator lub pompa ciepła?
Czy też ci instalatorzy się mylą i powinienem zastosować wyłącznik 30 A (który jest nadal mniejszy niż maksymalne zabezpieczenie nadprądowe) lub zmodernizować okablowanie do 8-gauge, aby pasowało do sugerowanego przez nich wyłącznika 40 A?
Dzięki,
Harry